0531-88707566
常见问题

可燃气体报警器的正确使用方法

 

      可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。
    (1)工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。
    (2)便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式可燃气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。
    (3)可燃气体报警是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。
     
 
    正确使用可燃报警器的方法:
     (1)首先要查清监测装置所存在的泄露点,根据它们的泄漏压力、方向等各方面因素,将泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
     (2)再根据压力和方向判断当发生泄露时,有毒气体会向那个方向泄露。  
     (3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动的流速和趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
     (4)观察泄漏点的泄漏状态。是微漏还是喷射状泄露‘如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点远一些。
      如果有大量毒气体泄漏的地方,则需要根据有关规定10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生有毒气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。      
      (6)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。  
      (7)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定。  
      (8)对于开放式有毒气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。根据现场事故的分析结果,一般都是由不正确使用可燃报警器造成的。因此,应重视可燃气体报警器的使用减少故障的发生。